Yangın Dolabı sayısı neye göre belirlenir?
Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Açıklama : Bir katta 2 adet yangın dolabı varsa araları 30 mt yi geçemez.Yangın güvenlik holü kaç m2 olmalı?
(3) Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, 3 m²’den az, 6 m2’den fazla ve kaçış yönündeki boyutu ise 1.8 m ‘den az olamaz. (4) Acil durum asansörü önünde yapılacak yangın güvenlik holü alanı, 6 m2’den az, 10 m2’den çok ve herhangi bir boyutu 2 m ‘den daha az olamaz.2- Yangın dolapları; her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir.
Yangın yönetmeliği nedir?
Amaç / MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve …
Yangın tüpü sayısı neye göre belirlenir?
Yangın tüplerinin sayısını belirlerken birbirinden bağımsız alanların her biri için 1 adet tüp düşünülmelidir. Örneğin, bina kaç m2 olursa olsun her kat için en az 1 adet ysc olmalıdır. Ayrıca jeneratör, kazan dairesi, trafo vb. yangın riski daha yüksek alanların yakınında riske uygun tipte yangın tüpü bulunmalıdır.
Yangın Dolabı kaç bar?
Orta tehlike 3 için debi 1000 lt/dak ve süre minimum 60 dakika olmalıdır. Hidrant ve hortum dolabı için alınan süre splikler içinde geçerlidir. Pompa basıncı hesaplanırken en çok basınç gerektiren sisteme göre hesaplanır. Oda hidrant olup basıncı da 7 bardır.Yangın holü ne demek?
Yangın güvenlik holleri; kaçış merpenlerine dumanın geçişinin engellenmesi, söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesi için yapılır. Hollerin, kullanıcıların kaçış yolu içindeki hareketini engellemeyecek şekilde tasarlanması şarttır.Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına, kolayca görülebilecek ve ulaşabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Yangın dolapları yangın anında katta bulunanlar veya olay yerine gelen itfaiyeciler tarafından kullanılır.
Yangın hidrantı nerelerde kullanılır?
Yangın Söndürme Hidrantı Yangın bölgesinin dış yüzeyini soğutmak ve yangının çevreye sıçramasını önleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Yer altı ve yerüstü olarak üretilen 2 farklı tipi bulunmaktadır. Her 2 türü de TS 2821 standartlarına göre dizayn edilir ve uluslar arası standartlara göre oluşturulur.
Yangın tesisatı kaç barda test edilir?
İtfaiye su verme bağlantısı ile çek vana arasındaki boru tesisatı için 10 bar basınçta 2 saat süreyle hidrostatik test yapılmalıdır. İtfaiye kat bağlantı vanası yılda bir kez denetlenmelidir.