Trafo yağı yerine ne kullanılır?
Klofen (Clophen), piralen (pyralene), askarel veya piranol diye adlandırılan ve özellikle yan- gın olasılığı olan yerlerde tesis edilen elektrik cihazlarında, yalıtkan ve soğutucu olarak kul- lanılan bu yapay yalıtkanlar, çoğu zaman pet- rol ürünü olan transformatör yağının yerine kullanılmaktadır.Trafo yağı litresi ne kadar?
Çok iyi rafine edilmiş naftanik esaslı trafo yağıdır. Transformatörlerde ve devre kesicilerde elektrik izolasyonu ve soğutma amacıyla kullanılır. Akma noktası düşük, parlama noktası yüksektir….
Trafo yağı delinme gerilimi kaç olmalı?
bu testte 1 lt kadar yağ bir test makinası yardımı ile gerilimi yavaş yavaş yükseltilerek, kaç kv seviyesinde delinme yapacağına dair teste tutulmaktadır. 6 adet deneme sonucu delinme seviyelerinin ortalaması alınır ve 40 kV üzerinde olur ise trafonun yağının iyi durumda olduğu belirlenir.Delinme dayanımı nedir?
Delinme gerilimi yağın elektriksel yalıtım yeteneğini (gerilim dayanın seviyesini )keraktrize eden en önemli özelliktir. Yüksek miktardaki nem, delinme gerilimini azaltan su birikmesine ve kirliliğe neden olur. Serbest maddeler ,metal parçalar, lifler tozlar ve karbon parçaları delinme dayanımını düşürür.
Trafo yağ seviye göstergesi nedir?
Transformatörler için yağ seviyesi göstergelerimiz, koşullara göre hermetik kapali ve ayrıca genleşme tanklı dağıtım transformatörlerinde kullanılır. Seviye göstergesi, hava kabarcıklarının hâlâ mevcut olup olmadığını, dahili bir arıza gaz oluşturup oluşturmadığını veya kazanın sızıntı olup olmadığını gösterir.Trafo yağlarında delinme gerilim testi yapılırken her test arasında kaç dakika beklenir?
Testler, 20°C ile 30°C arasında oda sıcaklığında gerçekleştirilir. Test hücresi standartta belirtilen şekilde doldurulduktan sonra, ilk delinme geriliminin uygulanması için 3-5 dakika arası (yüksek alevlenme noktasına sahip numuneler için en az 30 dk.) beklenir.