AdBlock kullandığınızı tespit ettik.

Bu sitenin devam edebilmesi için lütfen devre dışı bırakın.

Kompanzasyon secimi nasil yapilir?

Editör

Yeni Üye
Katılım
7 Mart 2024
Mesajlar
138.552
Çözümler
1
Tepkime puanı
1
Puan
36

Kompanzasyon seçimi nasıl yapılır?​

Kompanzasyon hesaplamaları yapılırken bazı hazır tablolar kullanılabilir veya hesaplama yapılarak istenilen değerler bulunabilir. Kompanzasyon yapılacak sistemin ilk güç faktörü cosФ1 ve ulaşılmak istenen güç faktörü cosФ2 ise gerekli olan reaktif güç Qc(kVAR)=P(kW) x (tan-tanФ2)=P. x k olarak ifade edilebilir.

Kompanzasyon ne için yapılır?​

Kompanzasyon ve Reaktif Ceza Gerçekte böyle olmadığı için, elektrik şebekelerinde Reaktif Güç ile Aktif Güç arasındaki dengeyi (ihtiyaç duyulan kadar Reaktif Güç üretilmesini) sağlayarak mevcut elektrik enerji sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi için kompanzasyon işlemi yapılmaktadır.
Kompanzasyon işlemi nasıl yapılır?​
Genellikle yüksek güç katsayısı ile çalışmakta olan tesislerde aşırı kompanzasyon oluşur. Bireysel kompanzasyonda kondansatör, alıcının ihtiyacına cevap verecek biçimde şekilde seçilerek, alıcıya paralel bağlanır. Beraber devreye girip-çıktığında, reaktif güç ihtiyacıyla üretim birbirini karşılar.

Kompanzasyon panosu hesabı nasıl yapılır?​

Kompanzasyon panosu hesabı nasıl yapılır?
φ x φ = S x S – P x P formülüyle de hesaplanabilir. Sonuç olarak bir şekilde ölçümü alınmış olan akım, voltaj, cosφ, sinφ, tanφ, S, P değerlerinden φ (reaktif güç) elde edilir. Her fazın reaktif gücü ayrı ayrı bulunmalı ve bu yüklerin hangi durumlarda meydana geldiği mutlaka tespit edilmelidir.

Kaç KVA dan sonra kompanzasyon yapılır?​

Kaç KVA dan sonra kompanzasyon yapılır?
17.02.2000 Tarih ve 23967 Sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni kompanzasyon tebliğine göre, Madde 1. Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan elektrik tesislerinde kompanzasyon tesisi yapılması zorunludur.

Kompanzasyon cezası nedir?​

Kompanzasyon cezası şeklinde yazılan bir ceza yoktur. Bu halk arasında ki anlaşılması kolay olan söylemdir. Kompanzasyon cezasının resmi olarak adı reaktif bedel tutarıdır. Bu bedel işletmelerde gerekli olan reaktif enerjinin elektrik şebekesinden tüketilmesi sonucu faturaya yansıyan bedeldir.

Kompanzasyon panosu malzemeleri nelerdir?​

Kompanzasyon panosu malzemeleri Kompanzasyon panolarında standart olarak baralar, bağlantı iletkenleri, akım trafoları, şalterler, ampermetre, kondansatörler, sigortalar, kontaktörler, voltmetre komütatörü ve voltmetre, kosinüsfimetre, reaktif güç kontrol rölesi kullanılır.
Kompanzasyon ceza hesabı nasıl yapılır?​
Reaktif Oranların Hesabı; Endüktif Reaktif Oran % 26,88 > %20 olduğundan cezai işlem uygulanır. Kapasitif Reaktif Oran % 9,67 < %15 olduğundan cezai işlem uygulanmaz. Sistem endüktif olarak oranın sınır oranın üzerinde olduğundan Endüktif Reaktif Cezaya maruz kalmaktadır.
 
Kompanzasyon işlemleri elektrik sistemlerinde reaktif güç sorunlarını çözmek ve güç faktörünü iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu sayede sistem daha verimli bir şekilde çalışabilir ve enerji kayıpları minimize edilir.

Kompanzasyon hesaplamaları yapılırken genellikle cosΦ1 (başlangıç güç faktörü) ve cosΦ2 (ulaşılmak istenen güç faktörü) değerleri üzerinden reaktif güç hesaplamaları yapılır. Reaktif güç ihtiyacını karşılamak amacıyla kondansatörler kullanılarak kompanzasyon işlemi gerçekleştirilir.

Kompanzasyon panosu hesaplamalarında ise S (nominal güç), P (aktif güç), akım ve voltaj gibi değerler kullanılarak reaktif güç değerleri hesaplanır. Bu sayede hangi durumlarda kompanzasyonun gerektiği ve ne kadar reaktif güç kompanse edilmesi gerektiği belirlenir.

Kompanzasyon genellikle 50 kVA ve üzeri kurulu güce sahip elektrik tesislerinde zorunlu hale gelir. Bu durum, enerji verimliliğini artırmak ve sistem performansını iyileştirmek amacıyla uygulanır.

Kompanzasyon cezası olarak adlandırılan reaktif bedel tutarı, işletmelerde reaktif enerjinin fazla tüketilmesi durumunda faturalara yansıyan bir bedeldir. Endüktif reaktif oranın belirli bir sınırı aşması durumunda cezai işlem uygulanabilirken, kapasitif reaktif oran için genellikle cezai işlem uygulanmaz.

Kompanzasyon panosu malzemeleri arasında baralar, bağlantı iletkenleri, akım trafoları, şalterler, ampermetre, kondansatörler, sigortalar, kontaktörler, voltmetre komütatörü ve voltmetre, kosinüsfimetre ve reaktif güç kontrol rölesi yer almaktadır. Bu malzemeler kompanzasyon panosunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

Başka sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin!
 
Geri
Üst